电梯安装与拆卸方法,电梯安装许可证办理流程 雨正2023
外接施工升降机的安装和拆卸:
http://www.yuzhengzixun.net/ 点击进来与我们联系。
特种设备许可认证范围:
锅炉制造资质、压力容器制造资质、压力管道制造资质、压力管道元件资质、阀门制造资质、无缝钢管制造资质、焊接钢管制造资质、密封件制造资质、阀门铸件制造资质、电梯制造资质、乘客电梯制造资质、货载电梯制造资质、电梯安装改造维修资质、起重机械制造资质、桥式起重机制造资质、门式起重机制造资质、塔式起重机制造资质、升降机制造资质、立体车库制造资质、升降平台制造资质、压力管道安装资质、客运索道制造资质、游乐设施制造资质、特种设备资质。

一、电梯安装与拆卸
(1)电梯立柱纵向中心到建筑物的距离应根据说明书并根据现场施工条件确定,以利于整机稳定的距离为宜。一般情况下,耐力不应低于10t/m2,浇筑200号混凝土基础。
(2)安装和拆卸应在专人统一指挥下进行,专人应熟悉图纸、安装程序和检查要点。
(3)两根立柱安装完毕后,调整两个方向的垂直度,将配重和梯笼放置到位。
(4)调试梯笼。调试导轮与导轨的间隙,只要电梯不能自动下滑,在离地10m以内做升降试验。


(5)随着立柱的高度,附臂连接必须按规定进行。第一个连接的臂杆距地面约10m。之后每隔6m(或按说明)做一个附臂连接,连接件必须紧固。用拧紧调整立柱垂直度,每10m偏差不大于5mm。顶部悬臂部分不得超过说明书规定的高度。
(6)加节安装立柱时,梯笼可携带两名安装工人和操作所需的工具。因为此时还没有装上限位保险,所以需要控制梯笼的上滚轮,抬高到离架顶50cm处。
地方;
另外,由于梯笼是无配置运行的,工作时必须使用钢丝绳作为保险,梯笼顶部和钢丝绳必须与立柱连接牢固。停止一次以避免刹车过热。
(7)立柱连接全高后,安装天轮组,将梯笼抬高至距离天轮1.5m左右,钢丝绳绕天轮,下端与配重用夹子(绳夹)固定。钢丝绳直径为18.5mm,应使用Y6-20型夹子,不少于4个
1、间距为100~120mm。当配重接触下方缓冲弹簧时,梯笼顶部与天轮架的距离大于300mm。
(8)安装后完成后进行整机运行调试,并按《工程机械技术试验规程》进行负荷试验。验收合格后即可投入使用。
(9)拆卸对重前,必须检查升降机与附臂的间隙、制动器、主传动机构的运转情况,确认正常后方可拆卸。
(10)将梯笼升到立柱顶部,使平衡铁落到地上,然后通过慢跑缓慢上升50cm左右,如果梯笼不滑动,可以依次拆除梯笼下。
(11)先拆下平衡铁平放,再拆下钢丝绳和冠轮组。
(12)将梯笼抬高至靠近立柱顶部的位置,拆下立柱标准节。此时,梯笼处于不平衡运行状态。应执行第(六)项措施。每次拆除两个标准部分时,应拆除连接的臂。同时拆除支撑架。拆下的附件装入梯笼时,起重量不能超载,由于没有配重,应减少负载重量。
(13)安装和拆卸各层通道的附臂杆和辅助板时,梯笼应停在工作层的高度,梯笼不得同时上下运行。拆解过程。
(14)安装、拆卸人员必须按高空作业要求系好安全带。